Страница 1 из 1

Преобразователи интерфейсов

СообщениеДобавлено:31 окт 2014, 13:20
Лаврентий Павлович
Коллеги, предлагаю обменяться опытом кто какие преобразователи интерфейсов использует. Также есть вопрос: надо транслировать RS-485 на большое расстояние (точно пока не известно на какое, но будет оптика). Что посоветуете?

Re: Преобразователи интерфейсов

СообщениеДобавлено:31 окт 2014, 15:30
Инженер
Лаврентий Павлович писал(а):Коллеги, предлагаю обменяться опытом кто какие преобразователи интерфейсов использует. Также есть вопрос: надо транслировать RS-485 на большое расстояние (точно пока не известно на какое, но будет оптика). Что посоветуете?

Можете глянуть здесь: http://moxa.ru/shop/com_v_ethernet/?gcl ... cgod4goAfA для начала.

Re: Преобразователи интерфейсов

СообщениеДобавлено:04 ноя 2014, 23:37
-=ZOLOTO=-
Для начала вопрос, что именно будем передавать по rs-485, а уже дальше можно дать какие либо предложения?

Re: Преобразователи интерфейсов

СообщениеДобавлено:06 ноя 2014, 11:56
Лаврентий Павлович
-=ZOLOTO=- писал(а):Для начала вопрос, что именно будем передавать по rs-485, а уже дальше можно дать какие либо предложения?

Изначально хотели сделать всё на HART'е, но для руководства это решение оказалось дорогим из-за необходимости покупки HART-мультиплексоров. В итоге перешли на ModBus-устройства и передавать хотим именно его. Суть вопроса лежит в области диспетчеризации объекта: есть несколько счётчиков с поддержкой ModBus (Меркурий 234 ART). Их нужно "замониторить" на удалённом расстоянии. Что посоветуете?

Re: Преобразователи интерфейсов

СообщениеДобавлено:06 ноя 2014, 12:18
Инженер
Лаврентий Павлович писал(а):
-=ZOLOTO=- писал(а):Для начала вопрос, что именно будем передавать по rs-485, а уже дальше можно дать какие либо предложения?

Изначально хотели сделать всё на HART'е, но для руководства это решение оказалось дорогим из-за необходимости покупки HART-мультиплексоров. В итоге перешли на ModBus-устройства и передавать хотим именно его. Суть вопроса лежит в области диспетчеризации объекта: есть несколько счётчиков с поддержкой ModBus (Меркурий 234 ART). Их нужно "замониторить" на удалённом расстоянии. Что посоветуете?

Siemens нынче дорогой. :D У меня было нечто похожее.

Re: Преобразователи интерфейсов

СообщениеДобавлено:06 ноя 2014, 19:04
-=ZOLOTO=-
Лаврентий Павлович писал(а):
-=ZOLOTO=- писал(а):Для начала вопрос, что именно будем передавать по rs-485, а уже дальше можно дать какие либо предложения?

Изначально хотели сделать всё на HART'е, но для руководства это решение оказалось дорогим из-за необходимости покупки HART-мультиплексоров. В итоге перешли на ModBus-устройства и передавать хотим именно его. Суть вопроса лежит в области диспетчеризации объекта: есть несколько счётчиков с поддержкой ModBus (Меркурий 234 ART). Их нужно "замониторить" на удалённом расстоянии. Что посоветуете?

1. Для передачи на длинные расстояние именно по rs-485 могу посоветовать ICPDAS I-7514U, I-7510 и им подобные железки;
2. Смущает ваше самое первое обращение в котором говориться про оптику " большое расстояние (точно пока не известно на какое, но будет оптика)" если физическим транспортом будет оптика, тогда вам необходимо ставить преобразователи интерфейсов их тоже большое количество.
Вообще данная тема очень актуальна при создании СМИС объекта т.к. при интеграции возникает довольно большое количество подобных ситуаций.

Re: Преобразователи интерфейсов

СообщениеДобавлено:13 ноя 2014, 14:57
Лаврентий Павлович
-=ZOLOTO=- писал(а):
Лаврентий Павлович писал(а):
-=ZOLOTO=- писал(а):Для начала вопрос, что именно будем передавать по rs-485, а уже дальше можно дать какие либо предложения?

Изначально хотели сделать всё на HART'е, но для руководства это решение оказалось дорогим из-за необходимости покупки HART-мультиплексоров. В итоге перешли на ModBus-устройства и передавать хотим именно его. Суть вопроса лежит в области диспетчеризации объекта: есть несколько счётчиков с поддержкой ModBus (Меркурий 234 ART). Их нужно "замониторить" на удалённом расстоянии. Что посоветуете?

1. Для передачи на длинные расстояние именно по rs-485 могу посоветовать ICPDAS I-7514U, I-7510 и им подобные железки;
2. Смущает ваше самое первое обращение в котором говориться про оптику " большое расстояние (точно пока не известно на какое, но будет оптика)" если физическим транспортом будет оптика, тогда вам необходимо ставить преобразователи интерфейсов их тоже большое количество.
Вообще данная тема очень актуальна при создании СМИС объекта т.к. при интеграции возникает довольно большое количество подобных ситуаций.

Спасибо за ответы. Буду разбираться.

Re: Преобразователи интерфейсов

СообщениеДобавлено:14 ноя 2014, 14:12
-=ZOLOTO=-
Обращайтесь!!!