• Сдача системы в эксплуатацию

  • СМР, ПНР, реализация СМИС.
СМР, ПНР, реализация СМИС.
 #17   KSM
 19 окт 2014, 23:15
Народ, проектирую СМИС, наладкой не занимаемся. Как вообще проходят испытания, там же МЧС присутствует? :D
 #20   -=ZOLOTO=-
 20 окт 2014, 10:53
KSM писал(а):Народ, проектирую СМИС, наладкой не занимаемся. Как вообще проходят испытания, там же МЧС присутствует? :D

Коллега Вам смело нужно перейти в тему "Нормативные документы при проектировании СМИС" viewtopic.php?f=2&t=2 и почитать стандарт на создание СМИС ГОСТ Р 22.1.12-2005
Ссылка на ГОСТ https://standartgost.ru/b/%D0%93%D0%9E% ... .1.12-2005
 #87   grayded
 10 ноя 2014, 16:09
KSM писал(а):Народ, проектирую СМИС, наладкой не занимаемся. Как вообще проходят испытания, там же МЧС присутствует? :D

1.Для проведения предварительных автономных испытаний Заказчик формирует рабочую группу в составе: представителей Заказчика, ген. подрядчика, службы эксплуатации, организации сдающей СМИС (Исполнителя)
2.Для проведения приемочных испытаний Заказчик назначает приемочную комиссию, из представителей Заказчика, службы эксплуатации, Главного управления МЧС России, исполнителя, других организаций по согласованию.

Есть ГОСТ по автоматизации: ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем
А вообще испытания следует проводить согласно разработанной "Программе и методике испытаний СМИС"
 #91   KSM
 10 ноя 2014, 20:51
grayded писал(а):
KSM писал(а):Народ, проектирую СМИС, наладкой не занимаемся. Как вообще проходят испытания, там же МЧС присутствует? :D

1.Для проведения предварительных автономных испытаний Заказчик формирует рабочую группу в составе: представителей Заказчика, ген. подрядчика, службы эксплуатации, организации сдающей СМИС (Исполнителя)
2.Для проведения приемочных испытаний Заказчик назначает приемочную комиссию, из представителей Заказчика, службы эксплуатации, Главного управления МЧС России, исполнителя, других организаций по согласованию.

Есть ГОСТ по автоматизации: ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем
А вообще испытания следует проводить согласно разработанной "Программе и методике испытаний СМИС"


Посмотрел ГОСТ 34.603-92, вот оттуда виды испытаний: 1) предварительные; 2) опытная эксплуатация; 3) приемочные. При этом по п. 2.1 Предварительные испытания АС могут быть: 1) автономные; 2) комплексные.

Итого имеем:
1) предварительные - автономные;
2) предварительные - комплексные;
3) опытная эксплуатация;
4) приемочные.

Т.е. взяли и выкинули комплексные испытания и опытную эксплуатацию... наверно, чтобы быстрее сдавалось.
 #92   -=ZOLOTO=-
 10 ноя 2014, 21:18
Пользователи grayded и ksm оба не правы т.к. документом первоисточником при создании СМИС является ГОСТ Р 22.1.12-2005, а в соответствии с приложением Б, проводятся следующие виды испытаний:
1. Автономные испытания;
2. Комплексные испытания в составе органов повседневного управления РСЧС.
34-ую серию ГОСТов можно использовать как дополнительный нормативный документ в соответствии с которым можно добавить и приемочные испытания и комплексное опробование, но конечным испытаним всегда буду комплексные испытания в составе РСЧС.
 #95   grayded
 10 ноя 2014, 22:48
-=ZOLOTO=- писал(а):Пользователи grayded и ksm оба не правы т.к. документом первоисточником при создании СМИС является ГОСТ Р 22.1.12-2005, а в соответствии с приложением Б, проводятся следующие виды испытаний:
1. Автономные испытания;
2. Комплексные испытания в составе органов повседневного управления РСЧС.
34-ую серию ГОСТов можно использовать как дополнительный нормативный документ в соответствии с которым можно добавить и приемочные испытания и комплексное опробование, но конечным испытаним всегда буду комплексные испытания в составе РСЧС.


Да, обязательными для выполнения являются только требования ГОСТ 22.1.12-12.
В нем кстати есть пункт 4.2, в котором написано что что СМИС должна быть разработана с учетом требований 34-х ГОСТОВ.
Но в приложении Б ГОСТ 22.1.12 есть требования к комплексным испытаниям СМИС и приемке системы. Следовательно для приемки системы достаточно провести автомномные испытания и комплексные.

Но, система СМИС довольно-таки новая. На месте заказчика, в техническом задании на разработку СМИС, я бы указал, что нужно разработать программу и методику испытаний согласно ГОСТ 34.603-92. Не лишним будет добавить опытную эксплуатацию системы в программу испытаний. Для эксплуатирующей организации будет время разобраться с работой системы и затем, уже на комплексных испытаниях, задать вопросы по выявленным недостаткам.
 #97   ТИХОНЯ
 10 ноя 2014, 23:35
Полностью согласен с grayded по вопросу опытной эксплуатации, особенно с учетом того, что эксплуатационная документация по СМИС объекта бывает "не очень хорошего качества".
Единственно не соглашусь с
grayded писал(а):будет время разобраться с работой системы и затем, уже на комплексных испытаниях, задать вопросы по выявленным недостаткам.
- замечания надо давать во время опытной эксплуатация:
1. Вести журнал проведения опытной эксплуатации, в котором будут указаны конкретные замечания по выявленным неисправностям и т.п. за подписью дежурного оператора (или кого назначат на период ОЭ)
2. В конце ОЭ составить акт о завершении опытной эксплуатации, в нем указать обобщенные замечания (если к концу ОЭ они не были устранены разработчиком СМИС). И вот уже на комплексных испытаниях проверять устранил ли разработчик СМИС указанные замечания или нет.
А то, что предлагает grayded - сидеть молчать, делать пометочки, а потом на комплексных испытаниях сказать "не работает это, это и это" - это такая позиция, при которой объект вообще можно в эксплуатацию не сдать. При этот будут страдать не только исполнители по СМИС, но и смежные компании, которые делают диспетчеризацию, СКУД и т.д. А за частую какая-то из этих смежных организаций, "самая-самая удобная" для конкретно взятого объекта, будет заниматься ТО систем всего объекта. НО - пока не сданы все системы объект эксплуатировать нельзя! Т.е., компания, которая будет эксплуатировать объект, не может заключить договор с твоей компанией на обслуживание.

Это я не рассматриваю случай, который происходит повсеместно - объект по бумагам сдали, сколько систем на момент было сдано - столько и обслуживаем, все остальное - по мере завершения. Это до первой "серьезной проверки" компетентными органами, которые сразу спросят :"А как это объект эксплуатируется если эта, эта и эта системы не готовы?!" Обслуживающей организации по сути по фиг - ей ничего не будет: контракт на обслуживание какой системы заключили, ту и обслуживаем. Злопыхатели-то, готовые шепнуть кому надо и что надо, всегда найдутся. Заказчики, генподрядчику и эксплуатирующей организации в таком случае не позавидуешь.
 #98   ТИХОНЯ
 10 ноя 2014, 23:43
Коллеги, кстати интересный вопрос по опытной эксплуатации СМИС: кто какой срок для ОЭ считает необходимым и достаточным?
Знакомые рассказывали, что на олимпийских объектах ОЭ (там где она проводилась конечно, а было это не везде) длилась что-то около 72 часов или 1 недели.
 #100   ТИХОНЯ
 11 ноя 2014, 00:46
-=ZOLOTO=- писал(а):72 часа это распространенное время опытной эксплуатации для всех АСУ и СМИС тут не должна быть исключением.

Т.е. Считаете, что 72 часа вполне достаточно,я правильно понимаю?