afand писал(а):Выдвигаются какие либо требования к проектированию и монтажу кабельных трасс системы СМИС. Я имею в виду бронированный кабель или же металлорукав. Если отсутствуют какие либо требования к ним, то в чем смысл СУКС и т.д. Если они существуют, то не могли бы указать нормативы.
Смысл СУКС вполне понятен хотя бы исходя из требований к системе:
Технические требования к ПТК СМИС объекта п. 3.2.4 Требования к функционированию блока СУКС
ПТК блока СУКС должен обеспечивать:
- гарантированную устойчивую телефонную связь (с поддержкой системы VoIP) между выполняющими работы на объекте подразделениями и штабом по ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций, пожаров (штабом руководителя тушением пожара) в условиях действия дестабилизирующих факторов;
- устойчивую радиосвязь между сотрудниками (подразделениями) оперативных и спасательных служб муниципальных образований (или федеральных сил) в период ликвидации ЧС природного, техногенного, криминального и террористического характера.
Выбирайте тип кабеля и прокладывайте кабельные трассы таким образом, чтобы выполнялись эти требования.
Не стоит забывать и требования к пожарной безопасности кабельных изделий ГОСТ Р 53315-2009.
Особых требований к кабелям СУКС не встречал. Как и везде, учитываются эксплуатационные характеристики оборудования, среда, в которой прокладывается кабель (земля/вода/воздух, влажность, температура, помещение/улица и т.п.), тип прокладки, и так далее.